Posted inÉlectricité, éclairageERP . . . Ma femme est médecin orl et ouvre prochainement un cabinet médical. Nous sommes donc en ERP de catégorie 5. Devons-nous installer dans le cabinet un SSI et des BASS ainsi qu’une sortie de secours ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 26 janvier 2021 (231 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Est-il possible de mettre en place un système de coupure des BAES pendant les représentations de spectacle dans un théâtre, afin d’avoir un noir total dans la salle. Si oui qu’elles sont les modalités de mise en œuvre et l’interprétation des textes de loi pour rester dans un cadre légal. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 janvier 2021 (629 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP J’aménage une salle de jeu de type P dans une cellule d’un centre commercial type M de 1ère catégorie. Mon type P de 120 m² peut recevoir 160 personnes au titre du public (calcul selon article P2). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 janvier 2021 (46 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageHAB Eclairage des parties communes : escaliers intérieurs de la copropriété. Travaux refusés par Assemblée Générale 27 oct 2020, ainsi décrits dans le devis de l’électricien : » La mise aux normes de l’installation électrique : installation vétuste hors normes et dangereuse avec fils tissus dans moulure bois ». L’éclairage des escaliers et la minuterie ont été occultés par l’installation récente d’un ascenseur dans la cage d’escaliers. L’utilisation des escaliers devient dangereuse alors que son usage doit être en sécurité à toute heure de la journée. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 janvier 2021 (270 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageIGH Dans un IGH (classé W1), nous avons un conditionnement d’air dans les machineries ascenseurs.Le conditionnement d’air étant une installation de sécurité, doit-il être raccordé sur 2 tableaux généraux de sécurité et cheminer sous CTP 2H00 (art GH44) ou peut-il être raccordé sur le tableau DTU de la machinerie ascenseurs considérant que les alimentations du tableau DTU répond à l’article GH44. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 janvier 2021 (74 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Le règlement CPR qui entre en vigueur le 1er juillet 2017 est une exigence « produits de construction » qui concerne normalement les fabricants. Au niveau installation électrique ce sont les fabricants de câbles et conducteurs qui sont concernés. Y a-t-il un autre texte officiel qui spécifie la classification et les caractéristiques de câbles ou conducteurs à installer pour chaque type d’établissement ERP ou IGH ou autres ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 janvier 2021 (62 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP . . . Nous sommes un ERT de 5e catégorie accueillant au maximum 10 personnes et d’une superficie de 120m2, l’installation d’un BAES (bloc autonome d’éclairage de sécurité) est-elle obligatoire pour notre bureau ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 janvier 2021 (433 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP J’ai un établissement ERP de 5e Catégorie et j’ai une question sur les BAES. EC7 => « L’éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l’éclairage normal. » Que veut dire « éclairage normal » : coupure électrique générale ou coupure éclairage seulement ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 13 janvier 2021 (105 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageHAB L’alimentation électrique d’un bâtiment de logements collectif doit-elle être en câble résistant au feu CR1 suivant NFC 32 070. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 13 janvier 2021 (2 032 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Dans un ERP type PS, des scooters sont entreposés dans un local fermé avec un tableau divisionnaire du niveau et non accessible au public mais ne sont pas établis comme des locaux de stockage pour véhicule. Une réglementation interdit-elle le stockage de véhicules dans des locaux fermés non accessibles au public ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 janvier 2021 (45 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Nous projetons de rénover une maison d’habitation sur deux niveaux (RDC et R+1). Il y a un escalier en bois entre les deux niveaux. Nous souhaitons la transformer en ERP de type U et catégorie 5 avec un effectif de 16 personnes, sans locaux à sommeil. Devons-nous installer un éclairage de sécurité (BAES) au rez-de-chaussée et/ou à l’étage ou dans la cage d’escalier ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 janvier 2021 (46 vues)
Posted inDiversÉlectricité, éclairage A-t-on le droit de peindre un câble en CR1 lié à la sécurité incendie ? Si cela est interdit quel article ou norme l’interdit ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 7 janvier 2021 (546 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Est-il possible d’installer un poêle à granulés dans un ERP de 5ème catégorie ? Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 21 décembre 2020 (973 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Est-il possible de faire passer des réseaux hydrauliques (EF, ECS et évacuations …) dans le faux plafond d’une salle de serveurs informatiques. Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 18 décembre 2020 (84 vues)
Posted inÉlectricité, éclairageERP Je souhaitais avoir votre avis sur l’interprétation de l’article EL7 et des articles associés concernant l’implantation de groupe électrogène en extérieur et plus particulièrement vis-à-vis de l’éloignement par rapport à la façade d’un bâtiment. Sauf erreur de ma part, le règlement ne prescrit pas impérativement un éloignement de 8 m mais cela semble relever de prescriptions que peut faire la commission de sécurité. Il s’agit de plusieurs sites avec des groupes de puissances variant entre 130 et 160 kVA implantés en extérieur et fonctionnant au fioul (cuve pouvant atteindre 2000 litres). Posted byle-blog-parlons-securite-incendie 28 octobre 2020 (1 155 vues)